shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2742 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-04-22
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-24 16:48
如题,1台三菱FX3U 系列PLC与多台变频器通讯,需要哪些硬件?如何设置?
3U里有和变频器通讯的专用的指令的,感觉挺方便的。可以用上最好。
明天2279
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 474 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-06-25
最后登录: 2013-12-10
查看明天2279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 09:37
你用个FX3U-485-BD通讯块,,将最远的变频器上的终端电阻开关设置在100欧姆一侧,三菱F700变频器参数设定,rs-485通信站号,通信速度,通信停止位长度,通信停止位长度,通信奇偶校验的选择,设定通信的等待时间,选择rs-485通信的CR,CF。运行模式,通讯期待模式选择,rs-485通信检查的时间间隔,协议的选择。三菱FX-3U通信指令有IVCK,IVDR,IVRD,IVWR,OVBWR