楼主  发表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一个脱硫电器项目,里面有4台45KW的电动机和1台75KW的电机。

这5台电机按照老板的要求必须要采用空开,接触器,热继电器组合的直接启动控制方式。

所有设备装机功率额定电流大约1100A。

请问:(1) 如果只在电源进线处配一只1250A的DW17,而不用电容补偿柜(转包工程,元器件由上一级承包商指定,多做电容柜增加成本老板不干)。如果以上5台大功率电机同事启动,对电网有什么影响?


      (2)75KW电动机配200A的塑壳断路器,这么大功率启动电流是额定电流的6~7倍,75KW电机的额定电流是150A,直接启动时瞬时电流有可能达到1000A以上,这只是一台的瞬间启动电流。如果还有2台45KW的也同时启动,3台总的瞬时启动电流有可能达到1300A.
              
                      请问75KW,和2台45KW电机同事启动时,200A的塑壳断路器会跳闸吗?总进线断路器DW17会跳闸不?
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 09:52
如果真的是五台同时启动,我来告诉你会出现的可能性吧。

1.上游断路器一路跳闸。(可能性极大)
2.导线急剧发热,甚至外面的胶皮出现热熔现象。。(可能性极大)
3.会造成空开,导线,电机等迅速老化。。(可能性极大)
4.如果负载过大甚至有可能造成爆炸等事故。。(存在可能性)
5.产生的杂波会严重影响其他设备的正常运转。。(可能性极大)


哥们,别说200A,就说再大100A都会跳的,一个个启动也会跳,这种b就是没常识,碰了钉子才会卖乖,不然人家卖软启动的赚个毛的钱。。存在即合理。。

我是你就指着你老板的鼻子说,“你准备给员工收尸吧,老子不干了。”