<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是降压启动吧，出事故了谁都跑不了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434813.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzy2279]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 03:16:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要想直接启动电机首先看你的变压器的容量。负荷的三倍要小于变压器的容量才可以直接启动的。
大的电机必须要采用降压启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434809.html]]></link>
 <author><![CDATA[周红军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 03:09:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你买的器件都是标的额定电流，仪的器件的脱扣曲线一般都是动力型，动力型的曲线最典型的就是电机启动。所以你只要根据负载，算出负载额定电流，然后根据选型建议系数，选择断路器额定电流即可。你还记得Z47的空开有的标D16，有的C16吗？就是这个理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434801.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 02:54:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[别玩，这是玩命...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434799.html]]></link>
 <author><![CDATA[qing222lian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 02:54:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果可以的话，那些降压，星三角，软启动啦，就都可以不存在了，可以大大降低成本了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434791.html]]></link>
 <author><![CDATA[剑舞天涯之梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 02:47:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞笑，老板叫你跳楼，你跳不跳？这种老板，快走人吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434722.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnlogic]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 00:37:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;分开启动好点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434696.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhb88888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 23:15:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脱硫项目,四十五千瓦,七十五千瓦,莫非是再生胶?开炼机!如若是电机绝对不能直接启动,因为开炼机控制简单.但是,开炼机控制回路一大把控制回路的原因在于有个刹车的哇!呵呵,一旦出现事故,人都会成肉泥了!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434685.html]]></link>
 <author><![CDATA[rejayta]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 16:37:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果叫你试车，躲远点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434605.html]]></link>
 <author><![CDATA[军凯工业电气]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 12:14:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同时启动,至少你要单独一台800KVA的变压器给他供电.启动电流超过1000A..建议用星三角或软启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434069.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2013 08:28:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第34楼houxiyong于2013-04-12 09:42发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主也是一知半解，常识性的问题也来征求大家的意见
[/quote]
你要是觉得常识性的问题没有必要征求大家的意见，就绕道走。在这费什么话，做点自己感兴趣的事不好吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1434036.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2013 06:34:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都可以直接驅動可是你要考慮,以你這工頻的容量可以同時有幾種可能同時啟動的,要不然空汽開關會跳閘的
要不然裝個軟啟動器或是裝變頻器,如果您可以跟它们說說裝軟啟動或是變頻器我給您一個專案價包您滿意價格]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430350.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 02:23:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无语！总是有人在不断创新！但是我认为：不可抄近道，否则会白跑！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430331.html]]></link>
 <author><![CDATA[义薄云天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:54:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接启动？我勒个去 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430319.html]]></link>
 <author><![CDATA[文名]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:43:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主也是一知半解，常识性的问题也来征求大家的意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430317.html]]></link>
 <author><![CDATA[houxiyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:42:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人觉得 4台45KW加1台75KW电机 总开选万能断路器1250A的已经足够了！ 断路器也有瞬时保护的。 还有75KW电机 选用200A的断路器，很合理！ 断路器都有瞬时保护，别去考虑什么电机启动的电流有6-7倍什么的，人家断路器厂家还不知道吗 晕！ 还有 你说的 直接启动 45KW的直接启动 放心用！ 75KW的 多加个接触器就能组成降压启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430303.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:29:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种老板真没良心,生产第二,安全第一才是王道......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430297.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 01:13:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17] 老板是铁公鸡呀，出事了他就完了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430287.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuhongfu198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 00:56:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大容量的交流电机不能直接启动，更不能几台同时启动，降压启动并错开工作。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430275.html]]></link>
 <author><![CDATA[dpeznum]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 00:41:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看工况，可以适当调整启动先后顺序，比如相互之间差几秒启动时间，这样电流就小的多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430272.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨-cloudjing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 00:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角，软启动器 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430258.html]]></link>
 <author><![CDATA[782281242]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 23:11:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[七楼说的对这种老板太扣最好拜拜否则命没了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1430047.html]]></link>
 <author><![CDATA[alent]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 07:58:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况你还是用一个比较书面是形式把各种风险告知老板！~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429970.html]]></link>
 <author><![CDATA[习惯斜口钳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 04:47:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真有这样的吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429969.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 04:38:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保命吧、！！！！！！ [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429940.html]]></link>
 <author><![CDATA[axz147ys]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 02:57:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软启动依次启动比较合理了，如果变压器容量要求足够大，而直接启动对设备运行故障会增加。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429931.html]]></link>
 <author><![CDATA[zyh123321]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 02:32:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不论是什么性质的负荷，超过20KW的电机必须降压启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429913.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyjjzz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 01:49:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[别耍危险动作了，延时降压启动吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429748.html]]></link>
 <author><![CDATA[feng-xing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2013 12:00:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼说的太对了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429742.html]]></link>
 <author><![CDATA[dfg73400343]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2013 11:50:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子已经有直接启动的电器了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1424316#1429741.html]]></link>
 <author><![CDATA[dfg73400343]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2013 11:47:58 +0000]]></pubdate>
</item>