楼主  发表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一个脱硫电器项目,里面有4台45KW的电动机和1台75KW的电机。

这5台电机按照老板的要求必须要采用空开,接触器,热继电器组合的直接启动控制方式。

所有设备装机功率额定电流大约1100A。

请问:(1) 如果只在电源进线处配一只1250A的DW17,而不用电容补偿柜(转包工程,元器件由上一级承包商指定,多做电容柜增加成本老板不干)。如果以上5台大功率电机同事启动,对电网有什么影响?


      (2)75KW电动机配200A的塑壳断路器,这么大功率启动电流是额定电流的6~7倍,75KW电机的额定电流是150A,直接启动时瞬时电流有可能达到1000A以上,这只是一台的瞬间启动电流。如果还有2台45KW的也同时启动,3台总的瞬时启动电流有可能达到1300A.
              
                      请问75KW,和2台45KW电机同事启动时,200A的塑壳断路器会跳闸吗?总进线断路器DW17会跳闸不?
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 08:33
有点常识好不好,那么电机直接启动还真没玩了也不敢玩,至少也得来个降压启动吧,还有启动时总有个先后吧相互延时个十多秒不行吗。如果是一天启动数次超过几十次的话,还是用变频吧。要不然发的钱更多。