樵窗听雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 171 点
下载积分: 596 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-03-09
最后登录: 2021-05-23
查看樵窗听雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-30 16:06
各位老师:三菱的定位指令ZRN,DRVI,DRVA在FX1S或者FX1N中输出脉冲端口仅能Y0或者Y1.如果我把这三个指令用在FX3U中输出脉冲端口是否也仅能Y0或者Y1?现要用到三轴,脉冲端口是否能指定Y0,Y1,Y2?谢谢!唉!三轴只在欧姆龙的PLC用过,FX3U没用过。可领导指定要三菱。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16363 分
在线时间: 5297(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-30 16:54
FX3U MT型有三个高速脉冲口:Y0 Y1 Y2
你说的这些指令,在FX3U中可以用于Y0 Y1 Y2
详情可参考FX3G·FX3U定位手册 http://down.ymmfa.com/?id=235
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-30 17:24
完全可以用,