天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 6173 点
下载积分: 14496 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-13
查看天空流星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-25 17:23
要做个电热丝的PID温度控制,把电热丝的温度控制在正负2度之内
请教下有什么方法
电热丝温度在100度以下,是拉直的一根细丝长度300mm到500mm按不同产品有变化
阻值和加的电压还不确定
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 6173 点
下载积分: 14496 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-13
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 09:04
引用
引用第1楼夏日雪梦于2013-03-25 20:00发表的  :
用温度控制器来控制接触器或者固态继电器,精度应该可以满足你的要求。

但电热丝很细直径只有1 mm左右,怎么测量温度啊
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 6173 点
下载积分: 14496 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-13
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-26 11:08
引用
引用第3楼john42tw于2013-03-26 11:02发表的  :
溫控器+SCR
將熱偶線用夾子類固定電熱絲上

能再说详细点吗?
电热丝中间一段会用来做热切割用,不能夹东西
前面说的温度有问题可能会过100度
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 6173 点
下载积分: 14496 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-13
查看天空流星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-27 12:33
先谢谢大家的意见
参考了个旧机台,是测量了电热丝两端的电压和电流(可能只测了电压)做反馈来控制一个调压模块,来控制输出的总功率,
但能不能直接控制调压模块使输出的功率一定,用温度反馈来对比,再进行调整,这样能不能控制温度稳定,电热丝温度上升后电阻值变化会不会造成影响
有没有做过类似项目的给点建议