netliuhao
netliuhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-03-12
最后登录: 2023-12-18
查看netliuhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-22 22:29
描述:plc通讯截图
图片:
描述:plexible通讯设置截图
图片:
描述:所使用的编程线
图片:
各位虾哥,我是个刚入行的小弟,这几天正在学习flexible软件,
我用flexible软件写了个HMI程序,然后就开始和PLC224连接上(PPI传输程序线缆),
用此线缆(用microWin200的编程软件)可以和PLC224通讯上,显示波特率9600,地址是2.
照片如下。


然后我用flexible软件在电脑上模拟《(启动运行系统)按键》触屏控制plc(实际连接情况下,控制PLC),但电脑上的触屏软件就不
能和plc建立连接了。
flexible软件通讯设置如下


建立连接后,电脑模拟的触屏根本就没有任何反应,例如:按触屏上的开关按钮i1.0也没有任何反应。(PLC输入i1.0也没反应,
模拟的触屏按键也不能摁动),但在仿真模拟的情况下,都是没有问题的,



请问各位哥哥。我哪里做的不对??????




sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-23 23:00
目测无硬伤。
不要在触摸屏上对I点操作,设置M或V看PLC中有无反应。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-25 08:58
【开始】--【SIMATIC】--【STEP7】--【setting the PC/PG interface】处也要设置一下通讯接口属性
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-30 23:04
原装USB pc adapter线缆可以通讯上