四叔公
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 152 点
下载积分: 577 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-05-10
最后登录: 2021-07-31
查看四叔公的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-14 21:32
三菱变频用RM,RH作加减速输入怎么设置,每接通一次RM.RH所输入的频率都不同,我想每接通一次RM.RH只输入0.5HZ,请问要设置那一个参数多谢各位指导。
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 23:50
三菱變頻器的RL,RM,RH的功0能都可以編程的,不知樓主是不是想做RM減速,RH加速每一接點導通+/- 0.5HZ的功能,  
如果是如a500系列請設定pr51 .a700系列請看pr59就可以使用在將其RH RM  RH定義其所需功能即可,RH RM RL不只可以做多段速度而已
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-15 11:50
您的是三菱啥型號,a700的話因該在pr262 然後不可能+/- 0.5HZ,因為低於起始頻率沒用