 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[数据丢失，可以返厂家重装程序嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1494660.html]]></link>
 <author><![CDATA[艾为之]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2013 05:20:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[英威纶触摸屏不显示程序画面]]></title>
 <description><![CDATA[陶瓷厂窑炉用来监控窑炉传动电机的英威纶触摸屏过年时断了电，现在上电没有画面显示，只有-白色鼠标箭头，画面无任何颜色，请教大家是不是无电程序丢了呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1420273.html]]></link>
 <author><![CDATA[四叔公]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2013 11:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用过...好象是遥控功能....]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419810.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2013 01:43:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是每接通一次频率就加多0.5HZ，如现在频率是的12.5接通一下就是13HZ.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419682.html]]></link>
 <author><![CDATA[四叔公]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 11:35:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您的是三菱啥型號,a700的話因該在pr262 然後不可能+/- 0.5HZ,因為低於起始頻率沒用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419547.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 03:50:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把加减速时间里设长就可以了，用遥控功能做恒压供水很好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419477.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuweihong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 01:20:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]多谢jonny_jean 我就是想这样的功能用，但每接通-下都是二三Hz的频率我想每接通-下就.加或者减0，5Hz的频率这加或者减-次的频率大小应在那-个参数里设置，多谢你指导下多谢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419449.html]]></link>
 <author><![CDATA[四叔公]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 00:38:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱變頻器的RL,RM,RH的功0能都可以編程的,不知樓主是不是想做RM減速,RH加速每一接點導通+/- 0.5HZ的功能,&nbsp;&nbsp;
如果是如a500系列請設定pr51 .a700系列請看pr59就可以使用在將其RH RM&nbsp;&nbsp;RH定義其所需功能即可,RH RM RL不只可以做多段速度而已]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419423.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2013 15:50:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没这样的功能的，RM，RH 只是一个高，中速，外部端子而且RM RH的频率要通过P 4 P5来设定，你这样用，没这个功能吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1421844#1419384.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtzht20]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2013 14:22:54 +0000]]></pubdate>
</item>