请教OMRON CP1E N无电池的数据掉电保存方法
手册上说 CP1E N 不带电池时只能保证40多小时的掉电保存时间,
如果需要更长时间的掉电保持,不装电池有什么别的方法?
有个A751.15备份保存启动 是干什么的? 怎么用?
aggtjw
临正电气
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 3612 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2022-04-25
查看aggtjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 13:39
把a751.15接通一次。事先设置好的数据存储区会保存到plc的内存上。可永久保存。具体设置见图。