30880813
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 724 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2012-11-15
最后登录: 2023-02-01
查看30880813的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-03 11:43
继电器接法

不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。


再来一个。


PL1灯的接法,这样对不对?
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-04 10:16
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-05 21:38
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。