 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习了解 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1410045.html]]></link>
 <author><![CDATA[gcbplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 14:53:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上图我只可以说标示不够清楚，也没必要这样接线；下图按照用途来说，可以说不会影响其指示灯工作，但实际上这样的接法是不正确的，集市电压互感器和电流互感器副边要接地，但不应该连在一起接地，应该分开各自接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1410038.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxh20087615]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 14:33:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼hls63于2013-02-05 21:38发表的&nbsp;&nbsp;:
电压互感器本身的阻抗很小，一旦副边发生短路，电流将急剧增长而烧毁线圈。为此，电压互感器的原边必须接有熔断器，副边必须可靠接地，以免原、副边绝缘损毁时，副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1410037.html]]></link>
 <author><![CDATA[rejayta]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 14:11:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电压互感器本身的阻抗很小，一旦副边发生短路，电流将急剧增长而烧毁线圈。为此，电压互感器的原边必须接有熔断器，副边必须可靠接地，以免原、副边绝缘损毁时，副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1410024.html]]></link>
 <author><![CDATA[hls63]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 13:38:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电压互感器b相接地有点不理解:第一电压互感器是故障率很高的器件,但副边又不能不接地,但直接接地其他俩相对地将会造成电压互感短路.所以电压互感器b相不能直接接地,须经过击穿保险接地.有过一次35千伏变电站故障经验,施工员误将击穿保险认为熔断器,导致试投时互感器炸掉,二次回路原件烧毁.个人认为b相直接接地不妥!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1410010.html]]></link>
 <author><![CDATA[rejayta]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 12:31:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼hls63于2013-02-04 10:16发表的&nbsp;&nbsp;:
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故，下图灯的接法没问题，电流、电压互感器付边接地。
[/quote]
了解了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409912.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 04:13:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一张图是不是继电器带缺相保护的啊，第二张互感器的副侧是要接地，保护作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409909.html]]></link>
 <author><![CDATA[beiye1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2013 03:22:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DDDDDDD]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409829.html]]></link>
 <author><![CDATA[hx0752]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 14:12:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对PT1.PT2一次侧B相接地不是太理解，求解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409826.html]]></link>
 <author><![CDATA[fdlcg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 14:06:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶1楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409791.html]]></link>
 <author><![CDATA[lf594390325]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 12:46:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶1楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409733.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxy8517]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 08:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上图是不是在零线回路串电机启动电容，否则认为1楼正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409700.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuliuqing200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 07:11:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过学学啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409696.html]]></link>
 <author><![CDATA[laoliao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 06:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故，下图灯的接法没问题，电流、电压互感器付边接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1419663#1409603.html]]></link>
 <author><![CDATA[hls63]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2013 02:16:33 +0000]]></pubdate>
</item>