xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-30 13:06
请问下两个伺服马达采用普通PLC带动,分别用  Y0 Y1        Y2 Y3    点。如在同一时间都采用二条DDRVA指令驱动,两马达能同时运行吗?不需要插补。在问下,如一个伺服正转一周后后停止多久能反转;或一个伺服前进10MM后是否要等一下才能在前进,如时间太短是否不能动作,要等的话要等多久?一扫苗周期吗?谢谢各位!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-11 20:51
指令必须断开至少一个扫描周期才能再次启动,可细看。