wangjiaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 147 点
下载积分: 13006 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-07-30
最后登录: 2024-05-14
查看wangjiaaaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-28 14:09
我现有一台油压机,主FX0N-40,扩展FX0N-8ER-ES.工作正常,只是扩展FX0N-8ER-ES只用到输出4点,未用到输入四点。现在我想把输入四点也用上,却发现这4点不能用(我已把这4点编入程序,主X0-X27,Y0-Y17.扩展X30-X33,Y20-Y23).请问那里有问题,我该如何处理。注:后来又买个FX0N-8ER-ES还是不行。请赐教。
wangjiaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 147 点
下载积分: 13006 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-07-30
最后登录: 2024-05-14
查看wangjiaaaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-29 18:21
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
我测量扩展模块输入点与+24V或0V之间都没有电压,而主PLC输入与0V为24V电压,不知为何。
wangjiaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 147 点
下载积分: 13006 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-07-30
最后登录: 2024-05-14
查看wangjiaaaa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-30 15:41
非常感谢以上各位师傅的指导,问题解决了,S/S接24V就好了。谢谢。