楼主  发表于: 2012-12-28 14:09
我现有一台油压机,主FX0N-40,扩展FX0N-8ER-ES.工作正常,只是扩展FX0N-8ER-ES只用到输出4点,未用到输入四点。现在我想把输入四点也用上,却发现这4点不能用(我已把这4点编入程序,主X0-X27,Y0-Y17.扩展X30-X33,Y20-Y23).请问那里有问题,我该如何处理。注:后来又买个FX0N-8ER-ES还是不行。请赐教。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 5279 点
下载积分: 122323 分
在线时间: 3874(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-05-22
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-28 16:03
把你的接线图贴上来看一下
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 5279 点
下载积分: 122323 分
在线时间: 3874(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-05-22
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-30 09:56
你把主单元的24+与扩展单元的S/S连接起来