楼主  发表于: 2012-12-18 20:50
请教各位大侠,FX2N PLC通过FX2N-485BD跟变频器通讯时,我都是在PLC程序中用MOV **** d8120指令对通讯参数进行设置的,现在我想不在程序中写这一部,而是通过编程软件中的PLC参数进行预置如图
,不知可否??请各位指点一下了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 21:27
是可以的。输入参数后要断电再上电一次。