                厂里有台机械正反转(前后)布料,当布料架(电机正转)碰到最前的传感器后,然后电机反转延时1.5秒后,再正转      这个动作实行3次循环,不





过   有时候会出现问题了    当布料架(电机正转)碰到最前的传感器后就直接跳到下一步没有循环3次,压机就压下去了, 我看了程序在计数的过程没问题,




每次完成一个工作流程就把C清零,正反转也做了互锁,就是想也想不懂               机械一天就发生5-6次      小弟用的是步进指令
     求各位帮帮忙[s:39]

            
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-01 08:24
3楼言之有理,接近开关若使用在不带刹车的电机环境下,容易出现机械定位不准,计数有误的情况,建议用上升沿信号输入,再就是接近开关感应距离不要忽视,不过最好还是把程序帖出来看一看。