楼主  发表于: 2012-11-21 09:08
图片:
以前不是,现在上传程序就是这样的了,就增加了几十步程序。奇怪的是没显示的那部分程序所控制的现场设备运行是正常的,用手编也可以查看的到。
PLC是40点的。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2954(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 19:28
用手编,输入错误程序后,只要不是致命错误,PLC还会继续执行的。用电脑上载后,错误就显示出来了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。