adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-06-16
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 645 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-03-28
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-14 09:24
A相与N相短路 绝对的  如果没猜错 是错把A相电当N线用了吧! 大哥 这个,还查。。我晕 接的时候绝对看都没看 电压都没量 就敢接上线通电 佩服! 事先如果量过电压 绝对不会出现这种低级错误! 谨慎 谨慎呀!
每天一点点