<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要谨慎，电可不是闹着玩的，漏电保护原理要清楚，该怎样接线，要严格遵守，否则是要出问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377430.html]]></link>
 <author><![CDATA[manhuazheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Nov 2012 02:16:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] A相与N相短路 绝对的&nbsp;&nbsp;如果没猜错 是错把A相电当N线用了吧！ 大哥 这个，还查。。我晕 接的时候绝对看都没看 电压都没量 就敢接上线通电 佩服！ 事先如果量过电压 绝对不会出现这种低级错误！ 谨慎 谨慎呀！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377377.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Nov 2012 01:24:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不跳闸的话漏电开关真的有问题了，建议楼主多了解一下漏电开关的原理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377261.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 14:54:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不跳闸才是有问题呢，这是因为漏电断路器的零序电流互感器电流不为0，所以保护动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377236.html]]></link>
 <author><![CDATA[kv47sn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 13:51:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上都说的不少了，我觉得有时候还得补补课，尤其是基础知识，现在好多大学生，没有实际经验，理论在学校也没学扎实，工作了就会一时摸不着头绪。第一点：先把零线接到漏电断路器进线端，这是必须的，尤其是接变频器更不能接漏电，否则误动作。第二点：检查零线进来的对不对。挺简单的问题嘛。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377173.html]]></link>
 <author><![CDATA[天津电气成套]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 12:28:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此问题不予讨论，没啥意思。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377164.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 12:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[正解！]]></title>
 <description><![CDATA[这个肯定是这样的，如果你n线也经过了漏电开关，跳闸的话，说明你那后面的控制柜外壳接零了，a相接有单相负荷，而且n线接在柜子上，你的柜子又放在地上。一个办法解决：就是把n线不接柜子外壳。把n线接在柜子外壳上的线剪断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1377033.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 08:18:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[据人家说是A相电飘了。你现场可能有电焊机吧。你测一下零地电压该有220V吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376902.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhwg1985]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 05:39:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A,B,C与N项不应该是220吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376808.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuchengji20]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 02:43:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A相与N之间接有照明或风机等负载，由于N线未接，故测量有9V，只要将N线接好，就应该没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376790.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuncxb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 01:56:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主adidas于2012-11-12 19:01发表的 是N线的问题吗？ :
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C，又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线，这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电，接通后，漏电断路器跳闸，拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值，除AB之间是3MΩ之外，其他都是无穷大， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376721.html]]></link>
 <author><![CDATA[shanguqf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 00:46:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.零线应从漏电断路器上引出。否则三相负荷不平衡时，零线有电流；漏电保护器的原理就是流出和流入的电流差不大于漏电保护电流。否则就跳。
2.因N 线未正常接，N线的电位与A相同；所以会有AN电压9V，BN电压400V，CN电压400V的现象。
不知有用否？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376693.html]]></link>
 <author><![CDATA[guo4285]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 00:20:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A相和N短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376690.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 00:18:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A相短路！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376684.html]]></link>
 <author><![CDATA[heyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Nov 2012 00:06:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给控制柜供电后，漏电断路器就跳闸，还是控制柜带上负载后漏电断路器跳闸。如果不带负载漏电断路器就跳闸，说明控制柜有短路故障；如果带上负载漏电断路器跳闸，就说明负载有短路故障，还是负载不平衡。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376617.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2012 14:24:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议你了解一下漏电开关的原理。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376509.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2012 12:40:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线从漏洞断路器上引出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376506.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyisong11]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2012 12:33:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器的输入输出不平衡肯定跳闸了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1412847#1376466.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2012 11:20:59 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>