平凡人生
天道酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2010-12-31
最后登录: 2024-04-18
查看平凡人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 21:27
做一个自动轨道车项目,轨道总长大概100米左右,轨道上有10个站点,位置固定。轨道车用变频器带动在轨道上来回跑动,要求按下某一站台号后,车子能自动识别正反转,并且高速运行,在接近目标站台后,自动变为中速运行,在离目标站台10CM左右,低速运行,最后到达指点位置停止。要求轨车停止精度不能大于1CM。现在做了一个轮子安装在小车上,在轮子上安装编码器,通过编码器产生的脉冲来识别位置,在1号站台处安装了一只接近开关,用来复位编码器。现在遇到的问题是每次到达固定站台号的脉冲数不同,有时误差很小,只有几个脉冲,有时误差很大,到达100个脉冲,无法满足精确定位。轮子周长是30CM,编程器每转一周产生360个脉冲,也就是说100个脉冲误差,距离误差在7至8CM左右,无法满足精度要求。因为没有做过这类项目,请大家谈谈用什么方法能到达精度要求。我不知道电梯用的是什么方法,精度非常高。
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 22:03
建议考虑象电梯控制那样,用1024编码器,拖动的变频器也用速度控制精度高的,例如用带PG卡控制的安川G7变频器,程序上设计在轨道的两头终端就对高速计数误差进行清零校正,应该可以解决问题的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(平凡人生)