楼主  发表于: 2012-11-03 21:27
做一个自动轨道车项目,轨道总长大概100米左右,轨道上有10个站点,位置固定。轨道车用变频器带动在轨道上来回跑动,要求按下某一站台号后,车子能自动识别正反转,并且高速运行,在接近目标站台后,自动变为中速运行,在离目标站台10CM左右,低速运行,最后到达指点位置停止。要求轨车停止精度不能大于1CM。现在做了一个轮子安装在小车上,在轮子上安装编码器,通过编码器产生的脉冲来识别位置,在1号站台处安装了一只接近开关,用来复位编码器。现在遇到的问题是每次到达固定站台号的脉冲数不同,有时误差很小,只有几个脉冲,有时误差很大,到达100个脉冲,无法满足精确定位。轮子周长是30CM,编程器每转一周产生360个脉冲,也就是说100个脉冲误差,距离误差在7至8CM左右,无法满足精度要求。因为没有做过这类项目,请大家谈谈用什么方法能到达精度要求。我不知道电梯用的是什么方法,精度非常高。
guiwaft
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2024-05-17
查看guiwaft的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 11:04
直接用开关控制应该可以吧,以前电梯有刹车系统的。其实方法有很多种,都能实现的。如何做到简单实用就是最佳。
楼主留言:
是的,其实这个车子本身是很简单的,关键是车子24小时运行,如果用接近开关的话,安装,调试时间太长。