kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-07 20:33
我刚下载的三菱GX8。86编程软件在进行对DZRN原点回归指令编程时,出现指令错误信息,然后我在帮助指令查找中没看到DZRN指令。还请高人指点。表示感谢!
DZRN K50000 K5000 X006 Y000
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-08 08:42
指令没错,应该是你PLC的类型选择有问题,不能选择2N的,选择3U的就可以了。
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2024-03-15
查看kgao08885的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-09 13:30
谢谢论坛先锋
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1535 个
工控威望: 1599 点
下载积分: 108809 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-05-13
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-12 15:20
用FX3U吧,指令写不对,S2指定是X000~X007
wishlvx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-09-19
最后登录: 2014-04-27
查看wishlvx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-05 19:05
请问能不能在PLC程式内监视电机的Z相脉冲,TKS