• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 2613 点
下载积分: 9960 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-04-27
查看qw58663289的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-27 18:30
为什么有的设备用DC24V电磁阀,而有的设备用AC220V电磁阀,除了为了安全,还有其它的区别吗,请大家讨论讨论!
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 930 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 3245 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-04-21
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-27 19:43
都差不多。电磁阀还是大厂的质量好些。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8162 个
工控威望: 10291 点
下载积分: 20921 分
在线时间: 2943(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-27 19:44
DC24V的需要专门的电源模块,AC220V的一般不需要。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
haipingyuer
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-27 19:54
有的是PLC控制   有的不用PLC控制   220的  还可以免开关电源
男儿当自强
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-27 19:55
24V的一般PLC用的多一点
yuguangjie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 126 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2024-03-18
查看yuguangjie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-27 19:59
直流24v更安全
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 2613 点
下载积分: 9960 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-04-27
查看qw58663289的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-27 20:19
我想24V中间继电器转接220的触点,中间继电器是不是寿命长些,电压高接触点的火花小,是不是使用时间长些呢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2552(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-04-26
查看znz43的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-27 21:22
AC 220V 的电磁阀当阀芯卡住时,容易烧线圈,DC24V的不会烧线圈。
当然有一种本整型的AC220V电磁阀,内部自装整流器,线圈还是在直流下工作,就不容易烧了。
当然从安全讲,还是24V好。AC220的要用隔离变压器,来提高安全性,千万别直接市电!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 好人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    24k纯帅
    年纪小、出门少,一碰酒就倒
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 1492 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 71(小时)
    注册时间: 2012-09-18
    最后登录: 2019-04-25
    查看24k纯帅的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-27 21:47
    用PLC的输出点Q0.0直接接电磁阀,不用中继会不会折损电磁阀(AC)的寿命啊!!!!
    正儿八经的~
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1078(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-04-15
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-27 21:59
    DC24V的电磁阀更安全
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    zmy450365
    超越梦想
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 787 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    注册时间: 2011-12-21
    最后登录: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-27 22:35
    5楼说的非常具有代表性;实践证明确实是这样;
    zmy450365
    超越梦想
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 787 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    注册时间: 2011-12-21
    最后登录: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-27 22:36
    引用
    引用第10楼zmy450365于2012-09-27 22:35发表的  :
    5楼说的非常具有代表性;实践证明确实是这样;

    不好意思;7楼说的;
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go