y851918119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-08-12
最后登录: 2019-12-09
查看y851918119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-22 22:21
图片:
这是我自己编的步进控制(用的并联性分支)十字路口红路灯的梯形图,我本意为M0接通后同时让S24.S25同时接通,但现在只接通S24,这是那里编错了啊??
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 19:33
应该STL 23 与STKL25都同时通了,只是S25的时间短,楼主可以把STL25里的时间延长到与STL S23的一样。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。