阪神
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-04-01
最后登录: 2023-03-27
查看阪神的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 09:12
哪位朋友用过三菱F700变频器会设置PID  能把需要设置的参数代码告诉我吗 我是恒压供水 用压力变送器做信号的 懂的请帮忙 急
寂寞唯心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 140 点
下载积分: 621 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-07-10
最后登录: 2012-10-14
查看寂寞唯心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 15:44
唉 这贴我以前也发过   你直接打三菱技术客服的电话   他们会的
寂寞唯心
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 140 点
下载积分: 621 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-07-10
最后登录: 2012-10-14
查看寂寞唯心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-19 22:40
唉 现在还不知道的话 站内我 吧  
havilee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2504 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2015-09-10
查看havilee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-20 18:47
求分享啊
swh1027
漂浮的城
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 236 点
下载积分: 470 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-09-09
最后登录: 2015-05-03
查看swh1027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-25 20:49
将低速信号与SD短接,同时可修改P133参数
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9539 个
工控威望: 8423 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-07
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-25 21:50
要修改以下参数
P127 ~ P134
P575 ~ P577
具体可参考 F740应用篇 173页
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ljy619
没个性不签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 260 点
下载积分: 355 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2023-09-27
查看ljy619的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-25 21:53
学习学习学习学习学习学习