xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-07 17:54
图片:
如题目我有台DVP40EC,老是误动作,查一下程序,M3没接能,M150也会自己通,误动作,搞得设备又自动起动,各位有没有去干扰的经验?
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 937 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-06-15
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-08 12:22
M3加个时间再接通吧。6-10MS就够了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xtihee) 好人!
    静芳
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 937 个
    工控威望: 3016 点
    下载积分: 3259 分
    在线时间: 200(小时)
    注册时间: 2010-02-05
    最后登录: 2024-06-15
    查看静芳的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-09-09 17:18
    引用
    引用第6楼xtihee于2012-09-09 11:33发表的  :
    搞定了,没有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加个时间继电器,2SM秒就可以了,就不会出现乱动作了,

    25Ms啊?这么长啊?这个神马干扰这么厉害?你用M3做个计数器监控下。