伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2023-03-19
查看伏安的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-06 07:51
下载的进度条不动,触屏显示PLC  n0  response ,电脑可以下载/上传其它用途的程序,触摸屏和PLC也可正常通信,怀疑是下载电缆的问题,但是同一条电缆昨天还在用,不知什么回事儿,大家有什么见解?
伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2023-03-19
查看伏安的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 15:19
lilin0734
lilin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2007-05-29
最后登录: 2022-12-05
查看lilin0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-06 15:34
PLC  n0  response 是指PLC没有响应,应该是下载线的问题
向前的每一步都不是浪费
伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2023-03-19
查看伏安的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-07 00:04
让各位同仁见笑了,把电缆调个头就好了,真炒蛋,电缆两头都是公的,又没有标记,搞混了。以前一直在用三菱和普罗菲斯,老板为了省银两,这不开始图便宜了,苦的却是我们这些啃泥的虾米,真正炒蛋的是老板,希望老板不么看到我说的这些。