• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hbzjzld
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-31 08:58
一设备在刹车时,其中一台变频器常常出现刹车过电压现象,造成系统停车而无法正常开车,这种故障现象主要是什么原因造成的,请高手指点迷津。
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1054(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-06-15
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 09:00
再生电压过高,增加刹车电阻!!!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-31 09:01
如果工艺允许适当加长制动时间试试。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2012-08-14
最后登录: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-31 09:06
我觉得可能是啥车时制动电阻没工作,是制动电阻坏了,多大的变频器啊? 大的话是不是制动单元坏了。
wengjun8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-11-07
最后登录: 2024-06-11
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-31 10:07
制动方式要改一下的,你那变频器减速刹车改为自由刹车
hbzjzld
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-31 10:28
变频器是7.5KW的,刹车电阻没有坏,我也延长了制动时间,或改为自由停车等等,都没有解决问题,我们的生产是三台变频器在工艺物料的三个不同部位同时拖着工艺物料走,也就是说在正常状态下,三台变频器的线速度是一样的,同理,在减速时,三台变频器的线速度也应该一样的,[/color]如果不一样,就会出现一个变频器拖着另一台变频器走的现象,我也考虑是不是电机被别的电机拖着而产生自发电现象,这种现象我也统调过,但是,都效果不大,请大家都来指点。
[ 此帖被hbzjzld在2012-08-31 10:36重新编辑 ]
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 753(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-06-15
查看rgbfii的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-31 11:11
检测下电源电压,和报过压时直流母线电压是多少,将其中两台对调看下效果怎么样
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1299 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 7985 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-06-13
查看fjqz00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-31 11:31
把制动电压动作准位调低一点看看,正常380V电机的动作准位是760V,改成700V试试
hbzjzld
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-31 11:35
电源电压没问题,两台变频器不能对调,因为他们各自拖动的负荷不同,直流母线上的电压没有量过,我试试。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-31 13:45
换变频器
紫貂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2012-09-08
查看紫貂的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-31 14:23
              你的设备是制动电机刹车就比较好办,若是能耗制动就比较麻烦,要求三台变频器的制动负荷相同较难办到。你可减小两台没报警变频器的减速时间试试。
   对于惯性较大的负荷还是机械制动比较把握。
[ 此帖被紫貂在2012-08-31 14:46重新编辑 ]
hbzjzld
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-14 10:31
富士变频器5000G11S/P11S有一个参数   U60(减速时再生回避)设置成 1,好像有几天没有出现OU2故障代码。但是,减速时间过长,还有就是减速时负债剧烈变化时可能会引起OU跳闸。多谢各位参与。
[ 此帖被hbzjzld在2012-09-14 10:41重新编辑 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go