落日孤红
超越自己,走在世界的最前线
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 161 点
下载积分: 627 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2016-08-12
查看落日孤红的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-04 18:36
我调试的一台龙门刨铣床,主电机30kw是有一台变频器驱动,工作台是有主电机连接减速箱控制,运行过程中,高频率或低频率运行都没有什么问题,就在10Hz~20Hz之间是一直出现工作台爬行,一直解决不了,希望朋友们帮忙指点具体调变频器的什么参数可以消除或减轻工作台爬行状态,在此小弟先谢谢各位朋友了
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2023-12-19
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 16:42
不同的变频器,不同的参数。但大同小异,可以学习离线调谐自动调整,学习一下电机。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(落日孤红) 热心助人