扬宇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2007-10-15
最后登录: 2024-05-07
查看扬宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-27 20:16
当一台三菱人机界面GT12与两台三菱FX3U PLC连接通讯时,一台PLC接入人机RS422/485接口,一台PLC接入人机RS232接口,请教:这两台PLC有数据交换时,在人机界面中怎么设定才能使这两台PLC能数据交换
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 3452 点
下载积分: 67094 分
在线时间: 462(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-07
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-27 21:23
用两台PLC用485通信 用GT12和其中一台plc的422口通讯也是可以的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9539 个
工控威望: 8423 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-07
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-28 11:24
可以试一下GT1275的脚本功能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
扬宇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2007-10-15
最后登录: 2024-05-07
查看扬宇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-29 14:32
谢谢,我再看看
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82311 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-04
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-30 07:21
使用"状态监视"功能