jimy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2014-04-29
查看jimy1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 06:42
主要是红色框子里的一段看不懂,求高手指点,谢谢大家了。

496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 08:21
W0.00与W0.01都是自锁的动作。
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-04-15
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 19:53
第1次A531.00通了之后W0.00为NO并自锁当A531.00第2次通时候W0.01为NO 并自锁。或A531.00一直通时W0.01也会为NO
jimy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2014-04-29
查看jimy1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-14 05:51
关键是怎么自锁的呢,0.01是指测量物终端检测顶端通用输入,531是高速计数器复位标志,本例中由测量物体顶端检测触发,把这些信息都带入进去怎么理解,在本例中这段程序起什么作用?
jimy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2014-04-29
查看jimy1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-14 05:57
我理解0.00接通时,比较表登陆开始与设定值比较,如果位于设定区间内,则执行中断10,进行亮灯,但是红框里那段就不知道啥意思了。
jimy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 769 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-31
最后登录: 2014-04-29
查看jimy1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-15 06:53