鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 450 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-01-31
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-12 17:15
有一台新风机,电机为5.5KW4极,变频器为FR-F740-5.5K,风机一启动就显示失速防止(过电流)报警,按照说明书的处理方法怎么调试,都不管用。现在有一点问题值的考虑,就是风机进管道太长大概有二三十米?请高手帮忙支招解决一下!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-12 17:53
延长加减速时间,关闭失速防止功能,这样看行不行
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 450 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-01-31
查看鲁文军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-12 18:09
都试过,都不行。
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-04-19
查看rgbfii的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-13 11:16
检测电机,直接用工频启动试试。观察风机在启动之前风机轴是个什么状态(正转.反转.静止)?有可能是因为启动力矩太小,产生堵转引起的过流,提高启动频率,把变频器改为S型加减速曲线试下,实在不行改为矢量控制模式,仅供参考
[ 此帖被84569+6在2012-08-13 15:07重新编辑 ]
wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-13 16:08
风机启动电流很大的,先接下工频电看看实际电流多大,有的风机电流会超过而定电流的
可以买风机专用变频器,或者提高变频器的功率,
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-04-28
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-13 16:28
试试把变频容量加大
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-13 17:53
若是风机在风力的作用下旋转,变频器启动的时候往往会报故障停止,
杨阳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-10-03
最后登录: 2015-12-06
查看杨阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-16 18:56
把电流跳大一点