nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-01 11:49
一台机床,线缆都是从这种轨道里面穿过去的,外面的轨道随机床行走,但是用不了多长时间里面的电缆就打扭了,这种电缆是16芯的信号线。特请教坛友们,你们的机床都是怎么铺设这种移动线缆的那?谢谢!!!

附图1
这是打扭后的信号线缆。
附图2,
是移动轨道



  
电气从业者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1705(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2025-04-30
查看电气从业者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-02 21:46
这个问题我也碰到过,以前伺服的编码线老是坏,还有信号线也是坏,后来换了平拖链电缆就好了,还有一定要注意拖链两边的电缆固定,固定不好线容易拉断