wellen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 6481 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-05-30
最后登录: 2024-05-11
查看wellen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-27 19:56
假设I0.0是一个按钮(按一下汽缸升,再按一下汽缸降),控制一个汽缸的升降,Q0.0升,Q0.1降,I0.1汽缸高位,I0.2汽缸低位。利用上升沿控制,怎么实现呢?新手望大家赐教。
我还不熟悉S7软件里的上升沿指令。它和三菱的区别好像很大???
[ 此帖被wellen在2012-08-14 21:57重新编辑 ]
chenkang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 109 点
下载积分: 331 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2010-02-01
最后登录: 2024-03-06
查看chenkang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 21:14
西门子的上升沿需要存储位,上升沿涉及两个扫描周期的状态(上个扫描周期为0,本本次扫描周期为1),所以必须保持上次少秒周期状态。