现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-06-01
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 13:44
图片: