现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,单位时间内应该注满,如果没满,可以判定它失效。
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-26 10:11
那你装个压力传感器吧,在底部测量液压也就知道水位的。