气缸上的磁性开关接到AC220V中间继电器线圈,请问要加电阻吗?如果要加得加多大电阻? 谢谢!
磁性开关型号:CS1-U  DC/AC 5-240V  100mA   10w    中间继电器型号:MY4J 220/240VAC  
[ 此帖被q605668560在2012-07-25 09:05重新编辑 ]
zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-20 13:13
大哥?你那磁性开关是220V的?为什么 不用24V在继电器?
楼主留言:
因为动作简单,就直接用AC220V中间继电器,就省去了开关电源!
q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-20 13:41
因为动作简单,就直接用AC220V中间继电器,就省去了开关电源!
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 2613 点
下载积分: 9960 分
在线时间: 431(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-04-24
查看qw58663289的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-20 13:43
可以的,我就在用。
楼主留言:
什么意思??是说磁性开关不用加电阻,直接接到继电器线圈来工作是吗?
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 930 个
工控威望: 3009 点
下载积分: 3245 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-04-21
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-20 15:41
为什么要加电阻?
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-20 15:54
磁性开关指示一个开关的作用,为什么接线圈要加电阻?你害怕电流过大?
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-20 20:33
没有这样用过,实验了说下结果啊,以后借鉴
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
sexydiban
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 286 点
下载积分: 557 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2016-05-17
查看sexydiban的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-20 21:35
没有看到这样用过,都是进plc当信号的
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2775 个
工控威望: 4401 点
下载积分: 206074 分
在线时间: 3109(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-04-25
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-20 22:06
用不了多久你那磁性开关就得报废!!!!
楼主留言:
为什么??给个解说啊?
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
gongyefanwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4111 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2012-05-25
最后登录: 2024-01-20
查看gongyefanwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-21 05:52
磁性开关是多少伏的电压
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 72928 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-04-25
查看始终如一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-21 10:30
小型中间继电器没问题
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 734 点
下载积分: 9626 分
在线时间: 601(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-04-24
查看meipingboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-21 10:37
小型继电器是可以的。
磁性开关上有电压和电流参数,只要不超过它,是可以接的。