现在的人哪,写书误人子弟啊 大家看看吧,也不验证一下程序就乱出版,
下图程序的错误之处,按照西门子编程规则,可以这样编程吗?

[ 此帖被yangyeyong1在2013-06-04 09:31重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 11:54
除了左母线接通的,其它没啥大问题。西门子每个网络左母线是独立的,不像三菱是接通的。