李亚锋
买买提
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-08-26
最后登录: 2024-03-12
查看李亚锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-10 08:26
本人使用Q64TCTT模块控制三个加热器,怎么有一个温度控制不了怎么回事,拆了后,重新装上就不行了,没有改动如何地方!请各位大侠帮忙!谢谢!是不是要重新整定,如何整定?
[ 此帖被李亚锋在2012-07-10 09:10重新编辑 ]
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 12:05
参数开关设置多少?
做工控,做人生
李亚锋
买买提
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-08-26
最后登录: 2024-03-12
查看李亚锋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-10 15:00
参数开关是指什么,是PID比例吗,刚入门的,请指教!
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-10 16:22
控制不了是什麽意思?溫度不穩定?還是。。。。。
李亚锋
买买提
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-08-26
最后登录: 2024-03-12
查看李亚锋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-11 10:21
是温度设定100度但升到150度才开始下降,到了70度才开始加热,使用WORKS2自动调谐时提示“存储器读取指令为1,因此无法执行自动调谐,请存储器读取指令为0后再执行。请问在哪里设定。
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-11 13:48
PID設定問題,不要指望自動,而且自動也需要PID參考值,如果用自動,三天三夜也不會穩定
李亚锋
买买提
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-08-26
最后登录: 2024-03-12
查看李亚锋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-11 16:06
谢谢!手动设定的话参考哪些参数、有范围吗?
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-11 16:13
就是對應的PID參數呀,在相應特殊寄存器。範圍說明書都有,高溫時穩定的PID不一定在升溫時適用。你的PID可以外部設定嗎?我是在人機上設定調整的。
guoyixs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 113 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-07-13
最后登录: 2012-07-13
查看guoyixs的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-13 15:11
可能要重新整定吧,具体整定方式,一句话说不清楚,可以看看相关资料
可加我:763933158