楼主  发表于: 2012-07-04 11:21
以前一直是在真实PLC中调试程序,这次正好手中没PLC,就用CX-P的模拟方式调试一段程序,发现无论TIM中CV值取多大,都是立即有输出,没有延时。
是不是模拟方式中不对定时器进行模拟? 请用过CX-P调试的说说是这样吗? 谢谢!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6741 个
工控威望: 37096 点
下载积分: 9396 分
在线时间: 9411(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-24
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 11:50
自己的编程使用问题,不用怀疑定时器不被模拟。

Regards
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-24
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 12:34
解决了,TIM 中 BCD 设值应该用 #10 我错用了 H10。
谢谢1楼
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。