如题,高精度定位场合,三菱J2伺服,一天定位个几千次,往一个方向绝对位置也没办   做呀?是否能利用Z相脉冲,找到一圈的绝对点呢?以前讨论过,现在用到了,真有点想不通。请高手指点一二。谢谢!
[ 此帖被yuaiwu在2012-06-29 12:59重新编辑 ]
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 15:41
我去,你何必理会他 分子分母去到多少呢?

你只需要记住一点,当你的机械稳定,电机轴头固定牢固,不会有机械累计误差的情况下。

那么一定一圈只有一个Z相信号,且这个Z相信号是稳定而不变的。

2楼给出的方法是在原点放一个接近开关,其实这是一个回原点的方法,但是这个回原点的方法只能应用在精度要求不高的地方,因为接近开关特性以及电机特性,所以停的位置每次都不尽相同,偏差视机械结构而定,可能会达到滚珠丝杆导程0.5mm以上。如果你要使用非常准确的定位方法进行回原点的话,就必须应用到  定位模块 这个东西!

即位置闭环控制!

以三菱FX-2N系列举例子,FX-2N定位模块最基本的模块就是FX2N-1PG-E。
这个模块的意义在于:回原点时,当接收到DOG信号到位的时候进入慢速回原点模式,这个时候模块会接收来自伺服上面编码器Z相信号(仅限增量型编码器),然后在计够X个Z相信号后减速停止,可准确停止至DOG信号后某个Z相信号位置±几个脉冲内的位置。

这样定位的精度就很高了。

其实定位模块的意义就在于让PLC知道编码器的信息,从而知道伺服到底运转到什么位置了。那么就算运动过程中有误差都不怕了,你只需要在特定的情况下让整个机构执行回原点命令即可。

呵呵,还不明白加群287832237我跟你说吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yuaiwu) 好人!