楼主  发表于: 2012-06-20 16:56
去年新装一台三相干式2500KVA 变压器(品牌在这里不说了)用了不到一年尽然烧了,配电房有安装空调环境温度24,运行电流最高才2300A 公司没有大功率用电设备不存在瞬时冲击。不知是何原因引起?不过厂商免费更换一台。
hahahaha
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2018-01-01
查看hahahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 17:02
可能是变压器的质量问题
jimmy28cn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 334 点
下载积分: 965 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-20 17:04
我也是这这样认为的,唉!现在质量这么怎么差!
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-04-28
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-20 17:17
学习来的
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-20 18:53
难道是铝线?
qwerty318
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2023-08-11
查看qwerty318的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-20 18:59
干变国产的大都没过关
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24083 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-08-17
查看xujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-20 20:23
是不是钻进老鼠去了?
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-20 22:22
厂家愿意免费换一台就已经告诉大家原因了
大家好才是真的好
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-02-04
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-21 10:47
干式变压器这样使用很悬
众人拾柴火焰高 13791826912------
刘务仁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 2241 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2015-12-13
查看刘务仁的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-21 10:53
认真检察一下实际电流,
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-21 11:51
三相負載分配如何?若不平衡差異太大會發熱,最好叫製造商解剖一下確認高壓側先燒還是低壓側先燒的
jimmy28cn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 334 点
下载积分: 965 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-21 16:14
不存在老鼠和过流问题,施工单位以前还有提供的供电局预防性试验报告是合格的,真不知道是怎么做的
  • «