请教各有:容量250KVA的三相电力变压器能超多少负荷长期运行吗?
相信自我!
hsl200
既然你降我工资,我也只能努力啃秃一片草地,换个公司再啃
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 849 点
下载积分: 88 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-06-24
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 16:49
1、这个哥不清楚,但哥以前做过一个惊人的决定。公司有2台2000KVA的变压器,由于限电,被供电局远程停了一台。哥就用一台变压器带全车间的设备。3小时以后 感觉变压器发热量惊人,油位明显升高,甚至溢出了,但没有烧坏,依旧可以使用(到目前也在正常使用)。『备注:至少超载运行了6-8小时』
2、对于干式变压器,允许超载2倍额定功率,至于具体允许超载多长时间,建议看说明书或手册;
3、250KVA 这个容量很小哦。