 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司干变１０００KVA以前超１０%没问题，但有空调环境温度在２４度且将散热风机强制打开。没有好的周围环境最好不超，如果超也只能短时超一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1291402.html]]></link>
 <author><![CDATA[jimmy28cn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2012 09:08:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zsh340于2012-06-19 18:28发表的&nbsp;&nbsp;:
250kva变压器容量很小。250KVA * 1.443=360A
额定电流为360A。也就是大约能带180KW的负载。
[/quote]
为什么这样算呢？求解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1291284.html]]></link>
 <author><![CDATA[奋斗人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2012 07:14:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般的可以超额定电流的十分之一是没有问题的，多了不好说]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1291147.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxwgmy0817]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2012 03:52:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是干式就不能超载长期使用,油浸可以在105%下长期运行注意通风散热只作参考 .]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1291121.html]]></link>
 <author><![CDATA[木皮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2012 03:23:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器的出厂设定是环境，海拔正常下使用额定电流的百分乏80才能长期运行，如果说环境有限又想带多负荷则要改变环境温度如水冷，风冷]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1291099.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘务仁]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2012 02:48:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好别超，实在不行和老板商量一下啊呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290930.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanqinglei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 15:14:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好别超负荷，支持六楼按额定容量的80%计算。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290925.html]]></link>
 <author><![CDATA[小k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 14:57:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[容量大概乘以1.5倍就是变压器的额定电流，总功率电流不要超过额定电流就没问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290787.html]]></link>
 <author><![CDATA[tty]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 10:32:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zsh340于2012-06-19 18:28发表的&nbsp;&nbsp;:
250kva变压器容量很小。250KVA * 1.443=360A
额定电流为360A。也就是大约能带180KW的负载。
[/quote]


变压器本身能够超额短时间运行，油变与干变不一样。具体能超多少，最好先看看该变压器的一些参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290782.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 10:31:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以按容量的80%来计算负荷]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290781.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunsongfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 10:29:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250kva变压器容量很小。250KVA * 1.443=360A
额定电流为360A。也就是大约能带180KW的负载。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290780.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 10:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确实如此，最好不要超载。
这个跟汽车一样，5T的加装钢板，可以超载装10多T，虽然可以正常开，但对车影响很大，特别是刹车系统不稳定，又很容易坏。
变压器超载的话，绝缘系统肯定越来越差，最后烧掉。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290779.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 10:24:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是用的干变还是油变，干变超载的能力要强些。但最好不要超。出现问题就是大问题。不建议超载。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290759.html]]></link>
 <author><![CDATA[rgbfii]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 09:43:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[尽量不要超。长时间超负荷运行变压器绕组绝缘会降低的，搞不好就烧掉。我在的这公司已经烧过一台。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1381571#1290731.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 08:53:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、这个哥不清楚，但哥以前做过一个惊人的决定。公司有2台2000KVA的变压器，由于限电，被供电局远程停了一台。哥就用一台变压器带全车间的设备。3小时以后 感觉变压器发热量惊人，油位明显升高，甚至溢出了，但没有烧坏，依旧可以使用（到目前也在正常使用）。『备注：至少超载运行了6-8小时』