欧姆龙CP1E中脉冲程序,ACC  #000 #110   D100,低位D100中的值为#7D0,高位D101 的值为#1F40,那么这个脉冲口输出多少个脉冲????,又假如要发送100000个脉冲,D100,D101的值又如何设置的???
珠三角、工业机器人群54046672
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2021-11-02
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-23 22:15
倒OMRON专区去发,这是三菱专区兄弟。     
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-24 08:29
好好看看说明书,D100是启动脉冲,D101是运行脉冲