gavin.young
学无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 133 点
下载积分: 491 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-08-21
最后登录: 2024-04-14
查看gavin.young的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-06 20:54
大家好,谁知道QD75定位模块当前进给值清零的方法???
Md.20 当前进给值1~4轴地址 800 900 1000 1100

先谢过
daohuoxian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 589 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2024-05-17
查看daohuoxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-07 22:45
用mov指令把k0写进进给值地址就可以了。