283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-04-30
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-22 19:21
今天去调试,一套S7-300PLC,中间遇到个怪异的问题。。。
情况是这样的:有一个8通道模拟量输入AI模块7KF02,通道0和1接的是两个压力变送器,因为之前考虑的是有源输入的,后来才发现是需要给它送电的,但是只有两根线。所以就简单地接成两线制了。问题来了,由于压力变送器有负压范围(-100~400Kpa)在正压以上测得的压力是对的,一到负压以下就不行了,压力变送器显示报警,查说明书是电压低。此时测量变送器的两端直流电压,约为15V多点,但是当压力一旦上升到正值,就恢复了,测量压力值也可以显示正常。压力变送器是PDS的,具体型号忘记了。后来实在是没办法,只能改成4线制接法,就是用外部电源串进去。结果就没事了、、、问题虽然解决了,但是心中仍然很困惑,,,求人指点、
supert1016
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看supert1016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-22 19:59
学习中