cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-04 18:42
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 439 个
工控威望: 673 点
下载积分: 356 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-05-11
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 18:47
1、最简单的办法是:在变频器输出上加两个接触器,线圈电压时380V的,用这个两个接触器组成“与门”的关系,去控制变频器。即,发现输出掉线,即断开变频器控制线,使其停机;

2、你们领导水平很低劣,哥鄙视他!

3、估计你的领导是个大忽悠。水平又差又不虚心听从别人的建议,可以用一个数字来形容他“250”
4、请思考:假如是输出掉相了,你又如何证明给他看???,你的领导知道了是变频器掉相导致的,那他又不承认你该如何是好?
5、哥建议“让它烧去吧”
[ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新编辑 ]
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-04 19:39
追问2楼老哥:

1.您提供的双接触器与门法作为断相保护时。当变频器输出频率降低时。接触器是否会跳动?

2。普通万用表不能准确测量变频器出线的电压。那如何证明缺相?

小弟刚干电工一年。实在是知识有限。十分感谢
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-04 19:39
额。。点错了。发了两次。。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 439 个
工控威望: 673 点
下载积分: 356 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-05-11
查看hsl200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-04 20:03
如果用两个接触器都不行的话,那你就没择了,节哀!
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
力创电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2023-04-09
查看力创电气的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-04 20:10
输出缺相变频没报警吗?
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-04 20:33
用数显电流继电器,设定正常时的电流,当电流值超过设定值,在延时几秒,让变频器断电
zhjken
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 536 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-06-24
查看zhjken的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-04 21:04
用电流互感器,再用plc的模拟量读取,监控,有一相电流异常时输出报警。
luzhenchao
小陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2024-05-27
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-04 21:12
听他忽悠。变频器输出接380接触器。组成与门。就开不起来了。去量输出端的电压就知道了
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-05-01
查看ukqbso的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-04 21:13
变频器输出的UVW还加接触器?不行的!
PS:那是什么领导,他这叫懂?那你叫他自己捣鼓去!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-04 21:16
水泵智能控制器,有很多功能啊,你说的都有
zhjken
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 536 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-06-24
查看zhjken的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-04 21:42
我看关键问题是你长时间低频,加高负载的问题