本人有一三菱FX2N-64MR的基本单元,现因I/O点不够用,公司给买了一个FX2N-8ER的扩展模块(4点输入,4点输出)输入点有一24V接线端子,一个“。”端子,X0~X3 4个输入端子。 输出点有一个COM1,Y0~Y3   4个输出端子。现请问各位大侠:输入点的24V端子要不要接基本单元的24V+,具体怎么接线?求大侠们给小弟指点一个。
hahahaha
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2018-01-01
查看hahahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-02 20:09
+24V接基本单元+24V,输入点COM接基本单元COM。
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-01-16
查看a403544779的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-02 22:19
+24V接基本单元+24V      

“。”端  - 空端子是禁止接线的。

输出点COM1  根据你的需要接线。

PLC 使用手册上有  相关布线知识。翻翻 就明白了。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]